请教柱钢筋锚固问题!!!在线等!!!一工业建筑,共五层,首层柱完成后至二层需变截面,大变小。设计要求首层柱钢筋需在当层锚固,二层柱钢筋采取插筋的施工方法。请问:当层(首层)锚固的柱钢筋,锚入主梁支座的长度是否应满足锚固长度要求?具体相关要求怎样?多谢指教,在线等。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1. 是否必须画等电位联结图?
答:必须画等电位联结图,原因是设计人员的职责是向施工人员提供可以“照图施工”的图纸,详见《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第27.1.1条条文说明。
2. 关于“等电位”安全措施设置问题。工程设计中卫生间一般都设置了等电位安全措施,这是必要的。但近几年来卫生间设施大部分早就以塑代金属材料(管),建议规范中对等电位安全措施设置做必要的修改和调整。如何处理?
答:详见《等电位联结安装》(02D501-2)说明第6条中“对建筑物内塑料管的处理”部分。
3. 关于电源零线做重复接地问题。多年前均必做N线接地,现多将N线通过MEB与接地网相连接,不另做重复接地。是否可行?
答:《工业与民用建筑接地规范》(GBJ65-1983)第4.2.2条关于零线重复接地的规定,是针对TN-C系统的PEN线重复接地;《系统接地的形成及安全技术要求》(GB14050-1993)第4.2.5条和《交流电气装置接地规范》(DJ/T621-1997)第7.2.1条都是规定PE线或PEN线应在建筑物入口处做重复接地,而无N线做重复接地的规定。TT系统N线重复接地将导致一些事故隐患。
近年来,我国新版规范及IEC的相关标准中无“零线”及“重复接地”之说,只有“共用接地”和“等电位联结”等相关措施,应该按新版规范及IEC的相关条款做设计,设计者应与时俱进,不断学习新东西。
……