阅读下一篇
一个星三角启动的问题一75kw电机采用星三角降压启动,其负荷是锤式破碎机,启动时间设置为30秒,额定电流为133A,热继整定值为150A。启动时出现的问题:星型运行时正常,电流降至稳定时转为三角运行瞬间热继突然动作。当把热继整定值调大为168后启动,转为角运行瞬间热继仍动作。最后把启动时间调为25秒再启动能正常启动。初步分析原因为启动时间过长引起不能正常启动。向高手请教:1、星运行电流降至正常值的时间如何确定?2、星角启动启动时间如何确定?3、一般电机启动电流持续时间和什么因素有关?