发布于:2009-09-18 17:12:18
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
有一个垃圾中转站,在房间中央有一个1.5m深的坑,坑下有一地漏,我想到的排水办法有以下两个:
室外地坪-0.150m,室内0.000,室内坑-1.500m
1、在墙角设一集水坑,,集水坑内设置一台潜污泵,通过排水管线将房中央坑的渗透液的积水引到集水坑内,通过潜污泵将室内污水排到室外污水检查井中。
面临的问题是,潜污泵如何选流量(扬程好说),集水坑的长宽高如何定。
2、根据《CJJ47-2006生活垃圾转运站技术规范》P356.0.4“转运车间应设置积污坑(井),用于手机转运作业过程产生的垃圾渗沥液和场地冲洗等产生的生产污水。积污坑的结构和容量必须与污水处理方案及工艺路线相匹配。如采用将污水用罐车运送至处理厂的方案时,积污坑的容积必须满足两次运送间隔期收集、储存污水的要求。”
在室内或室外设置一个积污坑,但积污坑的体积如何算,在室内或室外什么位置?
[
本帖最后由 haoqing 于 2009-9-18 17:17 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发