土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PN16的闸阀可以承受多大的静压与动压?

PN16的闸阀可以承受多大的静压与动压?

发布于:2009-09-18 17:05:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
上水泵扬程215米,水池高差实际是150米的上水泵,泵后可以选用哪个等级压力的闸门?PN16的可以吗?它可以承受的静压与动压分别是多少? 请各位不吝赐教...谢谢...(急件)...

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    静压与动压对管道来说没什么差别.本PN16肯定不行,用PN25吧
    2009-09-19 14:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • cljdb0325
    cljdb0325 板凳
    PN16(1.6MPa),其公称压力为16公斤,代表静压,根据我的经验,选择这个型号有点小,应选PN25的。
    2009-09-19 13:57:19

    回复 举报
    赞同0