人防的送风管道需要通到每一个房间吗
人防的送风管道需要通到每一个房间吗
3117平米的防护单元,因为在三栋楼的地下,东西全长197米,进风口部在最东部,地下都是面积在10平米左右的小房间,送风主管道约长190米,如果战时将地下房间的门拆除,能否只在走廊送风,这么长的主风管是否可行,请大家帮忙出出主意。
发布于
2009-09-18 12:52:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
vk3001h
如果战时功能是人员掩蔽,防护单元不可能做到3000多平米。所以战时功能肯定是物资库或汽车库。这两种功能都是没有人员驻留、允许轻微染毒的,用不着按人员掩蔽的标准送风。
2009-09-22 15:44:22
来自 PC
评论
举报
youlf
关键看审图的人,他要是死扣,你也没办法啊。
我就遇到过这种状况,最后改了。
其实我倒认为人防和消防类似,主要是为了活命,舒适性可以先放到一边的。
2009-09-21 22:45:21
来自 PC
评论
举报