阅读下一篇
变压器无法投入
变压器为SCB-9 1600/0.4kV有载调压,前天晚上突然厂外进线杆子一支路真空开关(大小630)跳闸(总柜保护无动作),检查无故障后试送,送到第二台变压器的时候又跳闸(总共3台1600变压器均为一个型号) 昨天请专业电力施工队将全部变压器做绝缘、耐压试验,总柜,变压器出线柜保护正常,保护高压至低压电缆打耐压,将低压目排全部拆开检查,测量均无问题。又联系供电部门试送了两次,仍然是送#2变压器时候跳闸,将#2变压器低压母排解开并单独送#2变压器时仍然是跳一支路真空开关总柜无动作。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hedong830412
沙发
800kva吧?
2009-09-21 00:05:21
赞同0
-
ljs1399
板凳
80kva变压器2次额定电流是118.2..你看能带几台400A电焊机
2009-09-20 21:35:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报