DN1400的PCCP管,连接钢管.请问弯头处的支墩该如何做?

问题:
支墩处全为回填土,当支墩太大时会有自重导致的沉降的问题;支墩该如何做才能既满足强度要求,又不会发生沉降?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • fengx321
    fengx321 沙发
    我觉得首先应该是算出支墩的大小,然后夯实基础或者是按照14#的意见处理。
    2009-02-21 00:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • chi_sw
    chi_sw 板凳
    土建总是比较保守的:)
    2009-02-13 17:29:13

    回复 举报
    赞同0