请教TT TN-S的问题

发布于:2009-09-17 14:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大大,现在有一路低压进线是TT制系统,审图说要在所有电机上加漏电保护。
但偶认为,进户后在PML1柜里,是有给一路PE线的,出线可以作为TN-S考虑。
不知道究竟是什么情况呢?请各位大神指点,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    "进户后在PML1柜里,是有(给一路)PE线的",想把TT系统改成TN-S系统(把PE线接到电机外壳),问题是PML1柜里的PE线在电源侧,有没有与中性点N连接。如没有连接,还是TT系统,如已与N线连接,则变成TN-S系统。
    不管是什么系统(尤其是TT系统),漏电保护都应装上。
    2009-09-17 17:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • yingyuxi
    yingyuxi 板凳
    TT进线还能变成TN-S?:Q
    2009-09-17 16:41:17

    回复 举报
    赞同0