土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于火灾探测器的设置问题

关于火灾探测器的设置问题

发布于:2009-09-17 14:47:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
项目中碰到一些问题,由于规范说的不够严谨,且各个设计院的做法也不太一样.比较困惑,请大家帮忙了~

根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.
但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.

反复演算,发现主要问题就在于在考虑梁对保护面积的影响的时候,梁本身在水平面上的面积考虑与否?如果设计时是按照地面上的保护面积,则考虑梁本身的面积;若按梁间面积的话,则不考虑.

并且,按9X9的情况,如果布上4个探测器,以3.6m做圆仍是可以覆盖全的,完全没有必要去做5个!所以,请大家帮帮忙,问问身边的高级牛人!给个解释~~~~

在线

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yinpingyu
    yinpingyu 沙发
    按照你刚才说的9*9平米,应该两个够了,梁深考虑就分为两个保护范围了
    2010-02-06 01:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • yinpingyu
    yinpingyu 板凳
    应该把探测器的保护半径和保护面积综合起来考虑
    2010-02-06 01:25:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架接地问题

玻璃钢电缆桥架需要跟扁钢或圆钢接地吗?也就是说扁钢是不是要敷设在桥架上作为接地线?请指教 谢谢

回帖成功

经验值 +10