发布于:2009-09-17 10:00:17
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
本人做结构设计,门窗过梁常选用国标图集~~~有一次验收砖混的宿舍时发现,预制的过梁全是120或100的拼的,,比如240墙上的过梁就用两根100的并排拼在一起,370墙的过梁就用3根100的并排拼在一起~~~~~因为是目测,感觉是100宽的~~~
请高手指教,所有的预制过梁是不是都是这样?
整根宽240mm的过梁和两个100mm宽的过梁拼在一起的受力肯定不一样啊!!!!
[
本帖最后由 shihezi2003 于 2009-9-17 10:01 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xyh169
沙发
应该严格按照标准图集施工,有许多施工队伍擅自修改,为了安装方便,修改构件形状,这些都是违反标准图集的
2009-09-20 12:23:20
赞同0
-
zzyzdzz
板凳
预制的是分开布置的。宽度应该是120mm。
2009-09-18 18:14:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报