求助--关于剪刀楼梯的加压送风
求助--关于剪刀楼梯的加压送风
小弟遇到这样一个情况
建筑层高90多米,属于一类建筑
剪刀梯,和消防电梯有合用前室,另外剪刀梯还有一个前室
这样的情况下,我合用前室送风量设计为22000
剪刀梯那面,两把梯合用一个风井,送风量为(40000+40000)*0.75,因为是单扇门,所以乘了个系数
请问大家,我这样做,行吗?剪刀梯那面是不是一定要分开两个风井来送风啊?
发布于
2009-09-17 08:57:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jerrysadi
你没仔细看,我已经分开了,但是剪刀楼梯还有一个前室啊
2009-09-17 15:52:17
来自 PC
评论
举报
laoou
你风量选大了,应该参考楼梯间及合用前室分别加压送风来选,20000~25000