有一栋办公楼的空调冷负荷为500 kW,设计时对两种空调方案进行比较,方案1为风机盘管方案,风机盘管的电量与供冷量之比为0.012 5 W/W,冷水循环水泵的扬程为30 m,供回水温差为5 ℃,方案2为全空气空调方案,冷水循环水泵的扬程为22 m,组合空调器的风压为700 Pa,空调送风焓差为15.5 kJ/kg,空气的密度按1.2 kg/m3计算,水泵和风机的效率按75%计算。请问两种方案冷量的输送能耗的比例为( )。A、方案1:方案2=1:1.5
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句我翻遍了整本辅导书和《电路》也没找到这个公式!
回复 举报
这就是公式啊!
300*75再开平方。呵呵
回复 举报