市政给排水
23.68 万条内容 · 856 人订阅
阅读下一篇
第一次发帖,拿了要回帖啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
jixingsher
沙发
今天设计的就有10米多的井,要过一个河涌,涌底标高-4.5米多,两边的道路标高4米多,管顶要离河涌底2米,你说能不深吗?设计有时候也没办法,情况就是这样子,当然结构会配合出设计图的。
2010-06-11 21:39:11
赞同0
-
nokia
板凳
其一,埋深达9m之大,无论从性价比还是从施工安全来考虑,顶管施工无疑。
2010-06-11 17:11:11
赞同0
加载更多回复 举报
其二,顶管施工完毕,一般做法是在顶管井内加砌1检查井。此检查井受到的土侧压力并不大,因为顶管井承受了绝大部分的土侧压力。
结论:可采用标准图中的钢筋混凝土检查井或加大一级配筋即可。
回复 举报