十、某电厂220kV 双母线单分段接线,二回发变组接母线及六回出线,每段母线装一组PT和避雷器,若升压站运行方式为分段和母联断路器闭合,线路均匀接在三段母线上:
26、当一段母线故障,同时分段或母联断路器中之一拒动,试分析停电回路可能有:
(A)1/2(B)1/3(C)2/3(D)全停
27、下列那种回路只须在断路器的一侧装隔离开关:
(A)出线(B)分段(C)母联(D)发变组
28、依据CT配置原则,本配电装置最少应装设几组CT(三个为一组)
(A)8(B)9(C)10(D)11组
29、若出线中有一回系统联络线,试分析在某一负荷线上发生短路时,流经最大短路电流的回路是:
(A)发-变组进线(B)故障线回路(C)分段回路(D)母联回路
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(A)出线(B)分段(C)母联(D)发变组
我自己思考了一下,只能选择D
其余应该在断路器双侧都要设隔离开关。
回复 举报