塑料排水立管宜每六层设置一个检查口,但在建筑物最低层应设检查口,带半地下室的住宅,半地下室算最低层呢?还是一层住宅算最低层呢?以前一直在一层住宅设检查口,现在审图的说半地下室算一层,是这样理解的吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jiandong-18
    jiandong-18 沙发
    应该看实际情况而定.
    2008-08-26 17:07:26

    回复 举报
    赞同0
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    实际上是转弯之前的立管上要设检查口,故在底层要设;如在二层转弯,则二层板上面的立管部分也要加检查口