土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ VS1断路器相关问题

VS1断路器相关问题

发布于:2009-09-16 14:21:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问!
1,KYN28中的VS1闭锁电磁铁在什么位置安装的?有什么作用?
2,原理图中有保护合闸与保护跳闸分别用连接片到微机保护装置上不知道起什么作用?
3,原理中的S8,S9行程开关有几对?安装在什么位置?

谢谢了前辈们/

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    1、闭锁电磁铁有两个:一个是母联隔离手车上有一个,与母联断路器连锁;一个是断路器机构内有一个,在手车位置不正确或没有到位的情况下,连锁合闸线圈;不知LZ说的是哪一个?
    2、连接板可要可不要
    3、一般有8对接点,装在断路器手车的底盘车内。
    2009-09-26 09:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • jhepzxd
    jhepzxd 板凳


    说得很正确!不过为什么有这个功能?没有操作电源时本身就不能电动合闸,为什么还要在合闸回路中串一个闭锁电磁铁的接点?为什么要不能手动合闸?
    还有回路中的整流电路也可以不装,为什么都有?
    这些东西的故障率相对其他部件是很高的。
    2009-09-26 06:48:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有TCL系列断路器最新价格目录

谁有TCL系列断路器最新价格目录,请提供,让群众们共享一下,表示万分感谢

回帖成功

经验值 +10