土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间2区?

卫生间2区?

发布于:2005-06-09 17:00:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在卫生间背面墙上设置开关插座需不需要考虑2区?2区包不包括卫生间的墙体?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大老猫
    大老猫 沙发
    卫生间背面墙在卫生间外的话不需要考虑是否为2区,澡盆和淋浴盆(间)区域的划分,见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T-92第570页到572页
    2005-06-15 10:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • wl993
    wl993 板凳

    9494
    2005-06-11 10:48:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多