土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层住宅两层地下储藏室设机械通风的依据是什么?

高层住宅两层地下储藏室设机械通风的依据是什么?

发布于:2009-09-16 11:47:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家知道,高层住宅一层地下室可不考虑通风,两层地下很多人都做通风,依据是什么??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    排烟是为了什么?保证人员逃生。所以,只有在存在可燃物且经常有人停留的地下室才要求设排烟系统(可以是机械排烟,也可以自然排烟)。一般住宅地下室地下一层作为自行车库使用,依现行规范的解释,自行车库属于可燃物较少且不经常有人停留的场所,所以可以不设排烟措施。如果是普通储藏室,消防局要求明确储存物资的性质(以前可以笼统地写“非燃品库房”,现在要求明确储存何种物品,如冬储大白菜之类)。
    2009-09-22 16:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    没有听说地下一层不考虑通风,地下二层考虑通风这样的说法。

    无法自然通风的地下室一般均需考虑机械通风。
    2009-09-16 12:37:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防战时与扩散室相连的通风管

请教一下人防战时除尘室与扩散室想连的通风管的管径如何确定的啊,是按照截面风速,那风速是多少,有谁知道的,麻烦告知一下 ,谢谢了

回帖成功

经验值 +10