高层住宅两层地下储藏室设机械通风的依据是什么?

发布于:2009-09-16 11:47:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家知道,高层住宅一层地下室可不考虑通风,两层地下很多人都做通风,依据是什么??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    排烟是为了什么?保证人员逃生。所以,只有在存在可燃物且经常有人停留的地下室才要求设排烟系统(可以是机械排烟,也可以自然排烟)。一般住宅地下室地下一层作为自行车库使用,依现行规范的解释,自行车库属于可燃物较少且不经常有人停留的场所,所以可以不设排烟措施。如果是普通储藏室,消防局要求明确储存物资的性质(以前可以笼统地写“非燃品库房”,现在要求明确储存何种物品,如冬储大白菜之类)。
    2009-09-22 16:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    没有听说地下一层不考虑通风,地下二层考虑通风这样的说法。

    无法自然通风的地下室一般均需考虑机械通风。
    2009-09-16 12:37:16