土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:C35柱和C30的梁施工时应注意什么?

请教:C35柱和C30的梁施工时应注意什么?

发布于:2005-06-09 13:43:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在一个框架结构中,由于计算的需要而采用C35的框架柱和C30的框架梁,请问他们在施工时应注意什么事项呢?(甲方要求把梁也改成C35的。这样可以么?)先谢谢各位朋友了!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • sueweid.com
    sueweid.com 沙发
    根据北京设计院老总陈懋堃先生的文章和一些参考资料,完全可以在梁柱节点处用C30混凝土浇注,我试算过,除了9度抗震,其它情况节点的强度度能满足
    2007-06-10 22:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • pwbing267
    pwbing267 板凳
    我以前看过一本规范,名字忘了,不过现在的工程对于柱梁砼强度等级不同时,关于浇注砼的具体做法在结构设计说明里面都说明了.话说回来,那规范是这么要求的,相差5可以不处理,直接按梁的标号与梁一起浇注;相差10,在节点处加50%插筋用梁的标号与梁浇注,相差15加100%插筋,用梁标号与梁一起浇注;相差20加50%插筋用柱子砼标号与柱一起浇注;相差25以上加100%插筋用柱标号与柱一起浇注.插筋与柱钢筋同.
    2007-06-10 10:31:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:如何降低高强混凝土粘滞性,增加其流动性

我是一家地下结构研究所工作人员,目前为一个新建煤矿配制混凝土,是C60以上高强高性能混凝土,坍落度100~160MM,采用滑模施工,三个小时必须脱模,目前已投入使用,能够满足脱模时间.唯一的缺点是因为掺有硅粉,粘滞性较大,浇筑混凝土时劳动强度较大.请问各位专家:有没有什么办法可以降低混凝土粘滞性,增加其流动性?或目前市场上有什么脱模剂效果最好?多谢指教!