我是刚做供暖节能的,每次去看现场的时候看到板式换热器上有个换热面积、压力、温度。
比如换热面积:50m2,压力:1.6MPa,温度:150度。
我想了解知道上面参数大概能供多秒采暖面积?希望那位大侠知道发个Word文档或详细一点的说明,最好说出一经验价什么的。
谢谢,大侠!

全部回答(2 )

  • shisi_840623
    谢谢,我就要经验数据就行了。水-水换热一般按600算,汽—水换热一般按1000算。
    2009-09-16 20:03:16 来自 PC 评论 举报
  • wsxy5211
    太笼统了~~ Q=K*F*T 楼主只给了换热面积,设计压力和设计温度,估算的话,国产换热器的在计算的时候换热系数一般也就是1000左右~~ 根据对数温差倒推下热负荷,根据经验单平方热负荷指标得出采暖面积就OK了~~