土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站改造的问题

换热站改造的问题

发布于:2009-09-15 09:43:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、改造前问甲方参数,甲方说啥都不知道,只知道换热量是4000KW(一次热源0.5MPA ,二次50、60),我现场看了原先的换热机组,循环泵的管径是DN150,供水主管口径DN200,按照最大流量算一算的话,实际供暖负荷也就2000W左右了,校核采暖面积,甲方说没有图纸,我都崩溃了~~
2、硬着头皮瞎搞的,搞了两套2800KW机组的使用,机组一用一备(不要说我奢侈,原先的机组是4000KW互为备用),换热量按照2800KW(估计实际不到),不说了,直接上流程图,请大侠指点…… 12.jpg

[ 本帖最后由 wsxy5211 于 2009-9-15 09:47 编辑 ]

12.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 122365
    122365 沙发
    是啊,根据流量判断热负荷差别太大了;如果你确实不知道建筑面积,换热器的大小最好不要动了!!4000KW的和2800KW的差不了几个钱的;还有你那个温控是自力式的吗?要想买钱多换成电动的,西门子的或霍尼韦尔的都行(建议西门子的比较好);前面最好加个过滤器
    2009-09-29 15:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • w5208833
    w5208833 板凳
    这个不好说,每个人设计的流速不一样呀,差距很大,
    2009-09-28 08:44:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在一个因使用而中途有水放出的热水系统中,如何测量出耗热量?

该系统为生活热水,市政蒸汽换热 ,有供回水管。 如设有回水管的浴室属于该类型。 之前的方案是在供水管加装热量表,后来发现中途有水放出不能测出系统耗热量。我的目的是通过测出耗热量计算出使用蒸汽量进而算出生产成本,又因为蒸汽管不只供这一个系统的热量所以不能直接测出用汽量。 请各位专家指点,谢谢!