土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV配电房为钢架结构合乎规范吗?
我厂10KV配电房设在厂房内(厂房为钢架结构),为上下两层的钢架结构,墙也是铁皮的。一楼有10KV配电屏和变压器,二楼为低压屏。请问这样设计合乎规范吗?

全部回答(6 )

  • zh5172
    防水和接地都做得还可以,现在的问题是温度。因为厂房是钢梁铁棚,里面温度很高,而厂内配电房也是铁棚,热的时候,温度可以达到五六十度。这么高的温度真担心补偿柜能否受得了?现在基本是用风扇24小时吹,但补偿柜内的温度还是很高,这样长期的持续高温,对设备的绝缘老化会不会加快啊?
    2009-09-16 20:50:16 来自 PC 评论 举报
  • ldz0001
    采用干式变压器就没有问题。
    注意做好防水和接地。

    还有注意你的变压器与柜子下面的基础,要有钢梁。
    2009-09-15 21:44:15 来自 PC 评论 举报