土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 超五类双绞线的主要性能与测试

超五类双绞线的主要性能与测试

发布于:2005-06-09 09:18:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
(100米长度、100MHZ时)
频率范围:100MHZ 电缆插入损耗:22.0dB
连接器插入损耗:0.4dB 线对间的近端串扰:35.3 dB
线对间综合近端串扰:32.3 dB
连接器线对间的近端串扰:40.3dB
连接器线对间的综合近端串扰:40.0dB
信道近端串扰:30.1dB 信道的综合近端串扰:27.1dB
衰减串扰比:6.1dB 综合衰减串扰比:3.1dB
电缆远端串扰:23.8dB 电缆综合远端串扰:20.8dB
连接器的远端串扰:35.1 dB
连接器的综合远端串扰:32.1 dB
信道远端串扰:17.4 dB 信道综合远端串扰:14.4 dB
电缆回波损耗:20.1 dB 连接器回波损耗:20.0 dB
信道回波损耗:10.0 dB 缆线最大延时:538ns
连接器最大延时:2.5ns 信道最大延时:548ns
缆线最大延时差:45ns 连接器最大延时差:1.25ns
信道最大延时差:50ns