    我们这边审图公司的更什么,说要按严重危险级B类火灾计算,图纸上到处都是灭火器啊。我们持反对意见也没用,有点无奈。:Q
    2010-02-05 00:44:05 来自 PC 评论 举报
  • sunautumn_chen
    汽车库灭火器配置应该按A类火灾设计。
    理解原因可以参见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》条文说明p63页7.2.2的解释意见。“从汽车本身的结构等特点来看,它是一个综合性的甲、丙、丁、戊类的火灾危险性物品,燃料汽油为甲类(但数量很少),轮胎、坐垫为丙类(数量也不多),车身的金属、塑料为丁、戊类。如果将汽车划为甲、丙类火灾危险性,显然是高了,……”,因此汽车库火灾危险划分为丁类。《建筑设计防火规范》并没有因为汽车含有燃料油就把汽车划分甲类火灾,因此自然也不能因为含有燃料油就按B类火灾设计灭火器。
    但由于汽车中含有燃料油,因此灭火器选择上应具有扑灭B类火灾的能力。磷酸铵盐干粉灭火器适用。