土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ GL-11或12继电器整定值的疑惑

GL-11或12继电器整定值的疑惑

发布于:2005-06-09 08:59:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
GL-11或12整定值我觉得应该这样才是完整的,比如:
GL-11/10 过流:9A 0.5S 速断:8倍

但是看了两份图纸,一个是这样的:GL-12/10 8A 5倍,
另一个是GL-12/5 2倍 9S 6倍瞬动

前一个没有整定时间,后一个的"2倍"是什么意思?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • qhg2000
    qhg2000 沙发
    “过负荷定值2.8A 2倍动作电流时23.2S”

    这个定值怎么输入到现在的微机式综合保护中?使用反时限公式吗 好像又不一样
    2009-06-25 15:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • yan0676
    yan0676 板凳
    看了这个帖子非常受益,谢谢!
    2009-06-16 05:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于继电保护和无功功率补偿的问题

本人在做的小区初设中:一回路10KV电源引入小区第一台杆上变压器,利用高压电缆分接箱再依次分接至其它变压器。问题1:在这种情况下能否做到继电保护,若可以是怎么做的?需要哪些设备?(无配电所,所有设备露天),2若用静电电容器做无功功率补偿,该怎么做?(静电电容器的位置?)3变压器低压侧至住宅楼进线如何做?(无低压柜,一台变压器负责6路进线)...请大家帮忙呀!!谢谢!!

回帖成功

经验值 +10