一个住宅小区,小区变电所已采用TN-S(已分出N线及PE线),但只以4芯电缆引出L1.L2.L3.N至各住宅楼配电,电缆至住宅楼后N线不再接地,于住宅楼总配电箱处独立另配出PE线并接地。假如这个方案可行,则可保证住宅电气接地形式为TN-S的同时,又可节约下自变电所至住宅楼这段的PE线。曾就此咨询过一个电气老师傅,老师傅说从常规分析应该是可行,但这样做可不可靠,他说他自己也说不好。大家一起来讨论讨论吧!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句有电与无电是非电气专业人员说的话。
N线是工作线路,正常时有工作电流通过,由于线路阻抗存在,N线上会存在电位差,就是对地有电位差。
PE线正常时应没有电流,所以也不存在对地电位差。
非电气专业人员说的有电,可能是指用电笔能测出“显示有电”,要看电笔的感应能力,以前的氖泡显示需要50V以上对地电位,而现在的液晶显示电笔,可能在很低电位差下都能显示(有电)。