配电室工作接地的问题,请教大家,比较急!现在施工的小区有3个配电室,设计图纸上有工作接地,但是不知道什么原因,变压器都已安装,但是工作接地没做,现要补作,不知道该怎么做好。初步定位室外的扁钢仍旧是挖沟埋设,室外到室内穿墙时用PVC管保护,不知道这样行不行,室内不知道是明敷扁钢还是穿管敷设好,扁钢为40*4,还有一种想法就是室内改为配线,不知道该用哪种做法,希望各位大侠赐教,明天就要施工,比较急,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiaopeng10086
沙发
围观学习中
2010-05-07 09:44:07
赞同0
-
lingxuct
板凳
没说反,也没说错,110KV及以上电压等级的系统是中性点直接接地系统,为了减小接地故障的接地电流,一个系统中只少量的主变中性点投接地刀闸,其他的串避雷器接地,但在操作前为了防止操作过电压,把操作的主变中性点短时间内投接地刀闸,操作完毕后就拉开了。