土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩短了 急 急

桩短了 急 急

发布于:2009-09-13 12:31:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有个工程18层剪力墙结构,预应力管桩,持力层为粉细砂夹粉土层,桩长设计17米,
但施工却只打到桩长10~12米之间,说是打不下去了,基础为承台,这样的话如何处理,
现在打了1/3的桩,现在没让再打,我觉得桩要处理,各位有什么高见,急 谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qaz_19840
    qaz_19840 沙发
    三楼是哪个甲级设计院的???
    2010-06-24 13:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 板凳
    这种情况可以先做一下大应变,确定承载力,也可以判定打桩是否说谎,真要是补桩的话也可能不是好事,因为总共就17m,说明是一层相对好的土层,12m还要判定一下,沉降可能会大
    2010-06-22 16:35:22

    回复 举报