10kv霹雷器如何安装?安装时具体要求是什么?谢谢
10kv霹雷器如何安装?安装时具体要求是什么?谢谢
户外变压器10kv进线端霹雷器安装时要如何操作?三个霹雷器安装时彼此间的间距应该是多少?还有三相霹雷器安装在角铁恒担上能不能直接用膨胀丝打在房顶上,另外接地端如果埋地线应该选多大的线经。请高手交交小弟不胜感激第一次安装希望越详细越好 谢谢
发布于
2009-09-12 09:58:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
加肥猫
是不是现在推荐TBP组合避雷器一组(四个)??
2009-09-18 08:42:18
来自 PC
评论
举报
lingxuct
一般避雷器一组(三个)装在横担(角钢)上,(10KV)两个之间的距离不小于400mm(主要相线间的安全距离,防止短路),越大越好。
横担固定在电杆上,没有电杆时,做成n形,角钢埋入墙体内,不宜用膨胀螺栓。
防雷接地线不小于16平方。安装前避雷器要做试验合格,不合格的不要装上去!