现在施工的小区有3个配电室,设计图纸上有工作接地,但是不知道什么原因,变压器都已安装,但是工作接地没做,现要补作,不知道该怎么做好。初步定位室外的扁钢仍旧是挖沟埋设,室外到室内穿墙时用PVC管保护,不知道这样行不行,室内不知道是明敷扁钢还是穿管敷设好,扁钢为40*4,希望各位大侠赐教,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发

    改造根据现场条件,土建能少动就少动点,必须要动的就动吧
    2009-09-22 12:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • dongbingren
    dongbingren 板凳
    室外到室内穿墙时不需用PVC管保护,明敷扁钢影响美观,可以采取暗敷方式,扁钢为40*4可以
    2009-09-18 16:25:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

乙炔生产车间可燃气体探测器.的问题

小弟手上有个以前的项目.因为搞电器的不做了!现领导叫我弄一下.我看了好多规范还是搞不清楚!望你们帮忙解答下.是一个乙炔项目!需要安装可燃气体探测器.施工图上标明的是要装8个探测器.厂家只安装了四只!我想问一下各位大哥安装的这四个探头是否可行?依据是什么?我简单地画了个图.三个车间.乙炔灌装车间安装了两个.在房子正中间顶上.压缩机一个也在房子正中间顶上.发生间一个.和前面的情况一样.帮我看看啊