土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急:排烟防火阀用220VAC或用24VDC

急:排烟防火阀用220VAC或用24VDC

发布于:2005-06-08 19:07:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急求:
排烟风机的排烟防火阀用220VAC与用24VDC,对于电气专业配电和控制上哪个好做些?
哪个做起来更经济省钱?
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangshiyou
    wangshiyou 沙发
    从安全的角度考虑,我觉得用DC24V的好一些
    2006-04-22 21:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • 专业电气人
    DC24V的会贵一些。配电来说省事。
    2005-06-09 09:49:09

    回复 举报
    赞同0