土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排气阀布置间隔?

排气阀布置间隔?

发布于:2009-09-11 09:11:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问除了最高点外,管线较长,大概隔多少米布置一个排气阀比较合适?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • supperboy
    supperboy 沙发
    1.局部最高点:需安装三功能复合式排气阀。是最主要的安装点,但局部最高点及管线坡度均不是相对于水平线而言的,而是相对于水力坡度线而言的。而某些可能产生水柱分离的局部最高点则需安装“注气微排阀”。

    2.管线控制阀门的排水侧:需安装高速排气/吸气阀,以便排水时高速吸气。
    如果某个管线阀门的两侧都需排水(如局部最高点),则两侧都需安装高速排气/吸气阀或复合阀。但在充水时会遇到高速排气能力过大的问题,此时需关闭其中一个排气阀,待充水完成后再打开。下次充水时仍需关闭。另外,如需分段充水,则可能需关闭某些管线阀门,其上游的排气阀刚好胜任充水时的高速排气要求。

    3.下降坡度变大点:复合式排气阀。为加强微量排气能力,可能还需在下游坡管上安装分叉支管,见下图。

    4.上升坡度变小点:高速排气/吸气阀或复合式排气阀。

    5.长距离上升管段:沿管线每400m~800m间隔安装一个高速排气/吸气阀或复合式排气阀。

    6.长距离下降管段:沿管线每400m~800m间隔安装一个微量排气阀或复合式排气阀。

    7.长距离水平管段:在起点和终点处各安装一个复合式排气阀,并沿水平管线每400m~ 800m间隔安装一个微量排气阀或复合式排气阀。低流速时水平管线排气较困难。

    8.文丘里式(缩径)计量仪表的上游:安装一个微量排气阀,以降低因空气引起的精度误差。

    9.深井泵或自吸式立式水泵的出水口(止回阀前):可调式高速排气/吸气阀。开泵时排除井内或吸水管内气体,并且控制吸水管内水流的上升速度(关小排气孔口),防止开泵水锤;在停泵时高速吸气,让吸水管内水位回落。

    10.虹吸管段:安装高速排气/吸气阀或复合式排气阀加真空止回阀——VacuumCheck,使它变成单向排气阀而没有吸气能力。
    2010-03-18 22:44:18

    回复 举报
    赞同1
  • xbhwater18
    xbhwater18 板凳
    一般就是500-1000米就可以了
    2010-03-30 15:59:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水处理电子书(1)

很多电子书跟大家分享一下[ 本帖最后由 keer3677 于 2009-9-10 16:33 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10