只看楼主 我来说两句2.管线控制阀门的排水侧:需安装高速排气/吸气阀,以便排水时高速吸气。
如果某个管线阀门的两侧都需排水(如局部最高点),则两侧都需安装高速排气/吸气阀或复合阀。但在充水时会遇到高速排气能力过大的问题,此时需关闭其中一个排气阀,待充水完成后再打开。下次充水时仍需关闭。另外,如需分段充水,则可能需关闭某些管线阀门,其上游的排气阀刚好胜任充水时的高速排气要求。
3.下降坡度变大点:复合式排气阀。为加强微量排气能力,可能还需在下游坡管上安装分叉支管,见下图。
4.上升坡度变小点:高速排气/吸气阀或复合式排气阀。
5.长距离上升管段:沿管线每400m~800m间隔安装一个高速排气/吸气阀或复合式排气阀。
6.长距离下降管段:沿管线每400m~800m间隔安装一个微量排气阀或复合式排气阀。
7.长距离水平管段:在起点和终点处各安装一个复合式排气阀,并沿水平管线每400m~ 800m间隔安装一个微量排气阀或复合式排气阀。低流速时水平管线排气较困难。
8.文丘里式(缩径)计量仪表的上游:安装一个微量排气阀,以降低因空气引起的精度误差。
9.深井泵或自吸式立式水泵的出水口(止回阀前):可调式高速排气/吸气阀。开泵时排除井内或吸水管内气体,并且控制吸水管内水流的上升速度(关小排气孔口),防止开泵水锤;在停泵时高速吸气,让吸水管内水位回落。
10.虹吸管段:安装高速排气/吸气阀或复合式排气阀加真空止回阀——VacuumCheck,使它变成单向排气阀而没有吸气能力。
回复 举报