土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 还是pt二次接地问题?

还是pt二次接地问题?

发布于:2009-09-10 22:15:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.同一母线下的pt二次接线方式是否要相同 比如:一个b接地一个n 接地可以么
2.一同期点两侧为: n接地 VV接地 请问 vv接地的是否要b接地还是b经过击穿保险接地 可以用来同期么

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • showin3690
    showin3690 沙发
    同一母线下 为什么不能有两个pt ?
    你没看明白问题 再仔细看吧
    2009-09-11 14:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    同一母线下PT就是同一PT下二组二次?用途不同时可以根据需要的方式接地,但不同接地方式的二次间,不能存在相互比较了,特别是不能同时接入同期装置。
    有同期装置的各PT只允许一点接地,且必须相同相位,VV接线一般是二次B相接地,由于只允许一个接地点,其余的可以通过击穿保险接地。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-11 19:37 编辑 ]
    2009-09-11 05:45:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。