只看楼主 我来说两句抢地板1、布局上总的来说没什么问题,挺好的;
2、进线柜略显拥挤,如果条件允许还是多加一面柜子舒服些;
3、条件允许的话吧高、低压换个方向可能会更好,因为南侧是冷冻机房,这样出线顺畅些。当然不换也没什么影响。
回复 举报
1、平面上断面标记位置和断面上不一致,需平面图上拉大断面标记间距;
2、高压电缆进线预留管洞无;
3、真空断路器宜为1250
个人意见,欢迎指正