本人现在做一个三层综合楼,一层为超市,二三层为宾馆,设置消火栓系统,建筑高度10.8米。
规范上说“设置常高压给水系统并能保证最不利消火栓和自动喷洒灭火系统等的水量和水压的建筑物,可不设消火栓”我算了消火栓口的水压是19.83米,市政给水压力是0.23MPA,我觉得要设,可是不确定,忘各位前辈指教。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tjad_33mdf
    tjad_33mdf 沙发
    大哥你算算,就算只要7米充实水柱,栓口压力也要15米左右,就算你泵房设在0.00标高,三层楼,泵房到最不利点的几何高差至少10米,再加水泵损失3米,加管道水力损失,市政压力根本无法满足消火栓压力要求。另外常高压系统是要有稳压泵的,不是市政压力就能解决的。
    2010-12-03 22:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • chaorocktnt
    chaorocktnt 板凳
    三层综合楼的体积是多少?看看可否不做消火栓系统,如果必须要做,最不利栓口19m多压头很正常,但是如何市政压力只有0.23mp的话是无法满足常高压系统的,必须要做消防水池的。
    2010-12-03 15:51:03

    回复 举报
    赞同0