昨晚,我厂一台6KV高压电机速断保护跳闸,经过检查发现:接线盒盒盖起鼓,内部有明显短路过的痕迹,电机引出线烧断一根,A、B两相接线柱顶部有融化痕迹。如附件照片中所示。请各位大侠帮忙分析分析原因。谢谢先! IMG_2991.JPG

[ 本帖最后由 shideping 于 2009-9-10 16:27 编辑 ]

IMG_2991.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • westmama
    westmama 沙发
    涨。。。。。知识了。知识。。。。。。涨了,看完本贴,我对区管的敬仰又增加了十二分
    2011-07-04 01:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    区管的眼睛真精。。图片放大中间的才能看清楚
    右边的有明显的爬电痕迹,但是否是爬电引起的也不能十分肯定。。