应急照明很困惑的一点

发布于:2009-09-10 08:05:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急照明强启一般通过消防信号+中间继电器实现。如果应急照明回路较多,一个中间继电器KM1不够,所以并联了KM2来解决。但是反馈信号取那一个呢?如果取单独一个,则另一些回路情况不能显示。如果取并联信号或者串联信号都不能准确反映。请问怎么办?
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    可以加火灾报警地址模块,一个反馈一个地址,但我觉得比较浪费,取并联信号应该就能满足要求了
    2009-09-10 09:42:10

    回复 举报
    赞同0