求助:关于配电房防护与连墙件问题
求助:关于配电房防护与连墙件问题
请问外架连墙件埋入建筑物的长度规范要求是多少呢?
我听说施工临时用电的配电房有“五防”,是哪五防呢?我只知道防火,防砸。
请懂的朋友帮忙回答下,小弟刚毕业,还在努力学习阶段!谢谢!
发布于
2009-09-09 22:00:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lanfeng00777
谢谢您的意见,但是没答到点上啊。
2009-09-10 22:29:10
来自 PC
评论
举报
jji84232017
个人意见,仅供参考
1,配电房作为临时现场搭建应该满足以下几点要求,关键是配电箱已经在建筑工程安全规范明确提出以下几点a、配电室的地面距天棚不应低于3m,配电屏(盘)操作通道宽度应符合规定要求;b、配电箱内有总隔离开关及分路隔离开关。开关箱做到一机一闸一漏一箱。漏电保护器参数应符合规定要求;c、配电箱设置位置应符合规定要求,有足够两人同时工作空间和通道。箱内电器完好可靠,回路标示明显,采用端子板接线,不得有外露带电体,进出线应从箱底的下底面出入,进入配电箱的电源线不得采用插销连接;d、固定式配电箱安装高度为1.3-1.5m,移动式配电箱安装高度为0.6m-1.5m;e、箱体符合规定要求,有门有锁,有防雨防尘措施,三级配电二级保护要求。
2,关于外架连墙这是在施工图纸中明确的,但是从实际现场上执行率不高,原则上这些支护体必须经过严格的数字计算的,通常情况下要求植入至少30-40cm
如有错误,请共同讨论,以上谨代表个人意见
2009-09-10 17:22:10
来自 PC
评论
举报
相关推荐
lanfeng00777
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑资料库
返回版块
13.6 万条内容 · 191 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
