现有5栋房子,设计安装功率分别如下,请问变压器选多大的好呢,什么型号,连接组别。
1#办公+宿舍 70KW
2#旅馆 203KW
3#门店 350KW
5#门店 256KW
6#食堂 105KW
房子都只两到三层,麻烦大家帮我算算,谢谢了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jingli378250202


    版主提供的这些建筑配电系统中,照明配电和空调配电(空调插座)应该是在一起,未分开,只需要提供各个单体建筑的用电使用系数值即可。我是取的0.5的使用系数。
    2009-09-11 10:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • yesonmo
    yesonmo 板凳
    2楼的讲的笼统了,个人算下来感觉800KVA差不多也够了,最好楼主能够将5栋房子的负荷讲的再详细点,比方说1#里照明是多少负荷,空调是多少负荷等等,这样的话计算可能会精确点。
    2009-09-10 08:22:10