阅读下一篇
经消弧线圈接地系统发生接地故障时,接地厂用变如何避免非故障跳闸我厂35kV系统为经消弧线圈接地的小电流接地系统。35kV母线上装有接地厂用变的消弧线圈以及智能接地(电抗器)装置。35kV系统为一进线(主变低压侧);四出线(其中一出线为接地厂用变),各出线均装设零序电流互感器接入智能接地装置。在主变低压侧发生单相接地短路故障,接地厂用变首先消弧泄放故障电流,其保护装置告警;智能接地装置发出告警并合上该故障相消弧电抗器;最后主变差动保护跳开主变低压侧,至此故障电流消除。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板[ 本帖最后由 shideping 于 2009-9-11 13:49 编辑 ]
回复 举报
1、肯定有搞运行的,因本人也管运行。
2、按《岗位责任制》和《操作规程》及各项制度,对运行设备的操作、巡检、清扫、记录;但运行电工只能按制度执行,不能按经验做!
3、UPS有大小,普通单台电脑用的由使用者管理(不巡检),仪表DCS系统用的几十KVA容量的每班检查二次。
4、24小时运转的电机每4小时巡检一次,测温度、听轴承声音、看电流、测振动,本次各项数据与上几次数据对比,分析电机运行状态是否正常,如有变差,增加巡检次数,一发现故障苗头,立即建议停机检修。
回复 举报