土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家谈谈电气运行经验及感受!

请大家谈谈电气运行经验及感受!

发布于:2009-09-09 13:27:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好:有搞电气运行的吗?请大家来谈谈是怎末搞运行的,主要是经验值,你们的UPS是怎么规定巡检的,现场电机是如何维护保养的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shideping
    shideping 沙发
    我也是搞运行的。我们的低压电机是一个班巡检一次,内容是测一下温度,听一下声音,但感觉意义不大;一年加一次黄油。高压电机4小时巡检一次,检查轴承油位,记录绕组温度,电压,电流,轴承温度;一年测一次直阻,绝缘;接线盒定期清扫,检查防水,一年至少两次(最近事故的教训)。

    [ 本帖最后由 shideping 于 2009-9-11 13:49 编辑 ]
    2009-09-11 13:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    谈楼主的问题面太大了吧?
    1、肯定有搞运行的,因本人也管运行。
    2、按《岗位责任制》和《操作规程》及各项制度,对运行设备的操作、巡检、清扫、记录;但运行电工只能按制度执行,不能按经验做!
    3、UPS有大小,普通单台电脑用的由使用者管理(不巡检),仪表DCS系统用的几十KVA容量的每班检查二次。
    4、24小时运转的电机每4小时巡检一次,测温度、听轴承声音、看电流、测振动,本次各项数据与上几次数据对比,分析电机运行状态是否正常,如有变差,增加巡检次数,一发现故障苗头,立即建议停机检修。
    2009-09-10 03:00:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

经消弧线圈接地系统发生接地故障时,接地厂用变如何避免非故障跳闸

我厂35kV系统为经消弧线圈接地的小电流接地系统。35kV母线上装有接地厂用变的消弧线圈以及智能接地(电抗器)装置。35kV系统为一进线(主变低压侧);四出线(其中一出线为接地厂用变),各出线均装设零序电流互感器接入智能接地装置。在主变低压侧发生单相接地短路故障,接地厂用变首先消弧泄放故障电流,其保护装置告警;智能接地装置发出告警并合上该故障相消弧电抗器;最后主变差动保护跳开主变低压侧,至此故障电流消除。

回帖成功

经验值 +10