消防水池可以不包括室外消防用水量吗
消防水池可以不包括室外消防用水量吗
有一个小区,两栋楼,一六层,一九层,室外消防用水量25L/s,室内5L/s,市政给水管为支状,小区内管网与市政管连成环状,室外消火栓由市政直供,建一个泵房和消防水池专供室内消防用水,消防水池只包含室内消防用水量,这样可以吗?
发布于
2005-06-08 11:53:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
huaijiuxiaoya
哈哈,很久没来了,这个工程已过去很久了,最后消防审查也过了,只是让甲方找人出了个证明:市政给水管网是环状的。谢谢大家的帮忙!
2006-05-18 13:22:18
来自 PC
评论
举报
瞬间感觉
可以的。首先要保证室外消火栓水压要大于10米(低压供水)。
可以只储存室内用水。
2006-04-19 10:23:19
来自 PC
评论
举报
加载更多