有一个小区,两栋楼,一六层,一九层,室外消防用水量25L/s,室内5L/s,市政给水管为支状,小区内管网与市政管连成环状,室外消火栓由市政直供,建一个泵房和消防水池专供室内消防用水,消防水池只包含室内消防用水量,这样可以吗?

全部回答(7 )

  • huaijiuxiaoya
    哈哈,很久没来了,这个工程已过去很久了,最后消防审查也过了,只是让甲方找人出了个证明:市政给水管网是环状的。谢谢大家的帮忙!
    2006-05-18 13:22:18 来自 PC 评论 举报
  • 瞬间感觉
    可以的。首先要保证室外消火栓水压要大于10米(低压供水)。
    可以只储存室内用水。