土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础偏心问题如何解决
小弟做一个6层异型柱框架结构,做浅基础,带地下室,但是北面带一个半庭院地下室,南面没有,导致基础偏心很多,为了满足千分之15,则需要南面的筏板挑出来3米,挑出来上面全是覆土,我觉得也不经济,各位有没有更优化的解决方法

全部回答(2 )

  • zhuyanlang
    辛苦了
    谢谢楼主
    2013-12-23 09:11:23 来自 PC 评论 举报
  • 我喜欢结构
    难道你做的筏板?这地基承载力得多底啊?才六层。
    正常做的话做独立基础加防水板就行了啊。做筏板太浪费。
    2013-12-19 16:08:19 来自 PC 评论 举报