土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并列运行条件?

变压器并列运行条件?

发布于:2005-06-08 11:45:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台相同的电力变压器并列运行的条件是什么?那位知道,帮帮忙。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • whb9501
    whb9501 沙发
    -- 变压器并列运行应满足哪些条件
    变压器并列运行应满足哪些条件?若不满足会出现什么后果?

    答:并列运行条件: ① 接线组别相同; ② 变比差值不得超过±0.5%; ③ 短路电压值不得超过±10%; ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。变压器短路电压与点变器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不能充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。变压器容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压也不同,负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运动方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。
    2009-01-05 11:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • snoopy_gg
    snoopy_gg 板凳
    不错不错
    学好电气还是要系统的学习。半路出家是学不好的
    2009-01-04 16:09:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问PT柜就是电压互感器柜吗?

请问PT柜就是电压互感器柜吗?

回帖成功

经验值 +10