土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教一下框架剪力墙底部加强区的问题

请教一下框架剪力墙底部加强区的问题

发布于:2009-09-09 08:17:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
只在《抗震手册》里478页找到一个“墙总高度的1/8和底部三层中较大值”,与高规7.1.9条不一致,而高规第八章又没有明确说明,想请教一下高手对这个问题的看法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • neojhj
    neojhj 沙发
    回一下二楼的,我问的是框架剪力墙,不是框支剪力墙
    2009-09-09 12:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhangwq8200
    zhangwq8200 板凳
    真要超过15米按哪个 高规
    抗震规范》6.1.10 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m
    《高规》7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。
    2009-09-09 12:34:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础埋深取室内外高差平均值吗

基础埋深d取室内外高差平均值吗?施书如此解,未找到规范依据,一直很困惑。高手指点

回帖成功

经验值 +10