分合闸电源为什么要进行分开?急
分合闸电源为什么要进行分开?急
在做一个电厂的设计,发现合闸和分闸电源从直流屏过来2路电源,我们通常的设计只有一路电源,不只这样做有何好处,麻烦各位大狭指点一下。
发布于
2009-09-08 20:39:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wangwenfeng987
同意坦克的意见,你说的合闸电源可能只是合闸机构的电源,而分、合闸控制电源是一路的。
2009-09-09 11:01:09
来自 PC
评论
举报
neal_wang
照理说合闸电源和分闸电源的地位是同等的,我做了这么多设计,只发现这家要求这么做,客户不愿意说这是为什么。
2009-09-08 21:25:08