一车间一组20/5的互感器,2.5平方的回路线,20/5的电流表,电流表与互感器相距25米,在主回路电流15A时电流表指示1A.把电流表与互感器直接相连时电流表指示电流表指示15A正常,何故?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wqc.54899
    wqc.54899 沙发
    今天看了看,互感器20/5上海协泰,电流表宏泰的。
    2009-09-10 21:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • wqc.54899
    wqc.54899 板凳
    中看不中用:Q :Q :Q :Q
    2009-09-09 21:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论继电保护变压器的保护里面的一些计算

刚刚参加了考试的培训,姚老师讲的继电保护,他讲变压器的保护的时候,有个要求变压器的额定电流,老师讲的是1.05*S/(1.732*10),但是我觉得好像有点不对呢如果题目问你求变压器的持续电流的话应该乘,比如你要选母线啥的应该乘1.05,但是求继电保护,里面要求的是额定电流,我觉得好像不应该乘不知道各位的意见讨论讨论