10KV断路器的操作机构的合闸,跳闸线圈回路中串接的跳闸指示,合闸指示灯,如果直流220V控制电源,那么指示灯是不是分压较大,不然线圈就要动作呀,是这样吗? 合闸,跳闸线圈是一种什么线圈?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ixfwm
    ixfwm 沙发
    分合闸线圈和指示灯应该是大部分电压在指示灯上,线圈的内阻很小,指示灯内阻很大,线圈不 会动作.
    2005-06-10 20:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • waboe
    waboe 板凳
    应该说该线圈应该是瞬时得电,长时间带电会烧坏线圈,同意1楼
    2005-06-10 01:04:10