土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小高层住宅消火栓布置遇到的问题!

小高层住宅消火栓布置遇到的问题!

发布于:2005-06-08 09:50:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小高层单元住宅,共11层!建筑上设置了消防电梯和封闭楼梯间!按高规,每层需至少设置2个消火栓。消防前室肯定有一个,另外一个设在那里就有问题了!如果设在封闭楼梯间内,着火时这个消火栓由于消防前室和封闭楼梯间的防火门关闭也不能拉到住宅户内灭火。若都设在前室内,则两个消火栓距离太近,好象也不太合理!能不能参照塔式住宅的有关规定,只在消防前室设置一个双阀双出口的消火栓??

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • shuidishichuan
    在每个单元设置一根立管+双阀双出口消火栓,那每个单元的立管如何顶部相连呀
    2005-07-19 14:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • zwcarl
    zwcarl 板凳
    设置双阀双出口消火栓,我做过很多这样的工程了,施工图审查和消防部门都没有提出异议
    2005-06-10 15:10:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于半露天堆场的消防问题

50M长,36M宽,有顶盖没墙的半露天堆场,堆放木头,需要室内消火栓吗,没有感觉不安全,想设但是规范上又找不到,难道只需要室外消火栓加灭火器?请各位大虾指教

回帖成功

经验值 +10