大家好,我最近在做一个城市排水箱涵的工程,箱涵由于环境环境影响准备设于河床上,沿河两岸防洪堤铺设,全长2km,箱涵顶标高位于常水位之上,准备采用1m口径的,但是洪水期会全部淹没,现在有几个问题想请教:
1、检查井的问题:在这种情况下的检查井该怎么处理,开始设计的时候是准备采用管道的,但是管道的检查经太突出,影响景观,应业主要求才采用箱涵的,但是如果不采取特别措施,洪水期,河水会灌进,那么这个检查井或者检查口该怎么处理那?
2、沉降缝的问题:渠道全场2km,是否需要设置沉降缝,如果设置了,如何密封那,会不会有渗漏问题。
3、镇墩:是否需要设置。
4、在渠道拐弯的地方该如何处理,要设置结合箱么??
我是新手,第一次做这样的工程,很迷茫,现在总结了这么几个问题,希望大家能帮帮我,我在网上找了很久,都没找到这方面的资料,只能在这里求助大家了,希望大家赐教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • e4587
    e4587 沙发

    基本同意3楼,不需要设镇墩,排放口不知在什么地方?如果是污水管道在河床内敷设可以考虑设置成压力箱涵,如果雨水管道则应在排放口设置蓝阀或排门。但必须征得当地水利部门的同意,一般在较大的河道内距河堤50~100m范围内不容许设置建、构筑物。
    2005-06-14 14:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • wlg209209209
    wlg209209209 板凳
    支持3楼
    2005-06-10 17:49:10

    回复 举报
    赞同0