    (一)做好水污染防治措施工作。

    1、施工期地表水污染防治措施:生产废水经隔油、沉砂处理后回用于施工场地洒水等,不外排。施工人员的生活污水依托油库周围农户污水处理设施处理达标后用于农田灌溉。

    2、营运期地表水污染防治措施:应实行雨污分流,污水管网应使用专用明管,并标识清晰。

    新建一套含油废水处理设施,处理规模5m3/h,处理工艺为:隔油+气浮;铁路卸油区隔油池有效容积50m3,发油场及罐区隔油池有效容积200m3。库区产生的含油废水,采用隔油+油水分离器预处理后排入园区污水处理厂处理达标排放。新建一体化生活污水处理设备1套,处理能力1m3/h;生活污水经生化池预处理后送排入园区污水处理厂处理达标排放。

    3、地下水污染防治措施:项目在施工期以及运营期都应严格按照《石油库设计规范》(GB50074-2014)以及《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)执行。将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区,对库址可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理,并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理,可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

    (二)加强废气治理措施。

    1、施工期:加强场地洒水,挖方及时回填;加强管理、使用优质燃料等。

    2、营运期:废气排放执行《储油库大气污染物排放标准》(GB20590-2007)相关要求,即油气排放浓度≤25g/m3,油气处理效率≥95%;厂界非甲烷总烃无组织排放参照《大气污染物综合排放标准》执行。

    发油区挥发的油气配置1套300m3/h的油气回收系统,采用活性炭法,经处理达标后排放。

    (三)强化噪声污染防治。

    1、施工期:应严格按照施工有关规定进行作业,同时在工程施工过程中,应选择低噪声的先进设备,控制使用高噪声设备和合理安排施工器械的使用时间等。

    2、营运期:采取对机泵基础进行减震,建筑隔声等措施。确保项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。

    (四)依法处置固体废物(包括危险废物)。

    1、施工期:废建筑材料送至指定地点处理;施工人员的生活垃圾收集至指定的垃圾箱内,由环卫部门统一及时收集处理。

    2、营运期:清罐污泥、含油废水处理装置产生的废油及污泥、废活性炭等,均属于危险废物,委托具有相应类别的危废处理处置资质的单位处理。生活垃圾以及操作工产生的含油废棉纱、手套由环卫部门统一收集处置。

    危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置临时贮存点和配备贮存容器;检查统计表(详细记录)及危废转移五联单记录。分类收集、收集的危险废物分类转入相应容器或包装袋内,在暂存场分区堆放,并粘贴危险废物标签,做好相应的记录。建设专用的危险废物临时储存场,并采取防渗、防风、防雨、防晒及配备照明等设施;并做好标识标牌工作。

    (五)严格环境风险防范。

    罐区设置防火堤、围堰等,防火堤高度为2.3m;新建事故池1座,有效容积为800m3,新建隔油池1座,有效容积为200m3;围堰、事故池均采取防渗措施,库区设风向标;在铁路卸车栈桥、汽车装车罩棚、储油区设置可燃气体检测报警仪;防火堤内采取防渗措施等。

    (六)该项目的环境防护距离为50m,罐区边界为起点外扩50m范围和发油区边界为起点外扩50m范围形成的包络线为环境防护距离包络线。

    (七)项目主要污染物排放总量控制指标。

    废水:COD:0.6276t/a、氨氮:0.1569t/a;

    废气:非甲烷总烃:3.772 t/a。

    (八)建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对地下水、空气、土壤造成污染。

    二、项目建设过程中,环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后,建设单位必须按照规定程序办理环保验收。

    三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

    四、有下列情形之一的,一切损失及后果由建设单位自行承担:

    2017-12-03 22:57:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 638 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市供水水质标准

城市供水水质标准CJ/T 206—2005 1 范围 本标准规定了供水水质要求、水源水质要求、水质检验和监测、水质安全规定。 本标准适用于城市公共集中式供水、自建设施供水和二次供水。 城市公共集中式供水企业、自建设施供水和二次供水单位,在其供水和管理范围内的供水水质应达到本标准规定的水质要求。用户受水点的水质也应符合本标准规定的水质要求。2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

回帖成功

经验值 +10